Ergebnis 1 bis 10 von 37

Thema: Feuer bei Blumen Meyer am 22.12.2016

Baum-Darstellung

  1. #29
    Schießhauer Avatar von Professorexabyte
    Registriert seit
    31.03.2012
    Ort
    Jürgenohl
    Beiträge
    302
    Danke
    18
    187 Danke für 106 Beiträge erhalten

    Standard

    Das Problem sind in der Regel nicht Kurzschlüsse oder sowas. Denn die Klemmstellen können hochohmig werden in so alten Häusern. Wenn die Kabelisolierung rissig wird, knallt es meist einmal, und die Sicherung ist raus. Wenn aber in einer Unterputzverteildose die Klemmen alt werden, und dann sagen wir mal ein Kühlschrank mit 200w läuft, dann kann es sein, dass alleine schon mehrere Watt wärme an so einer Klemmstelle entstehen. Und wenn das dann in so einer unbelüfteten Dose ihre 200 Grad heiß wird, dann kann sie irgendwann brennen. In normalen Steinhäusern kann da nicht so schnell was passieren, aber so eine brennende Verteildose ist mit einem guten Stück Ofenanzünder in einem Holzhaus zu vergleichen.


    Da ist die Kabelverlegung ob reihe oder sonstwas komplett egal. Davon abgesehen spricht man selbst bei einem 3 adrigen Kabel welches der reihe nach jede Steckdose abläuft NICHT von einer Reihenschaltung im Sinne des Stromkreises. Es bleibt eine Parallelschaltung. Erst wenn die VERBRAUCHER in Reihe geschaltet sind, spricht man von einer Reihenschaltung.
    Geändert von Professorexabyte (30.06.2017 um 00:08 Uhr)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •  


Dieses Forum ist komplett werbefrei und wird ausschließlich privat finanziert.

Um auch in Zukunft ohne Werbebanner und nervige Pop-Ups auszukommen,

würden wir uns über eine kleine Spende sehr freuen.